Помогите с настройкой фрионового чиллера CL-5000, инструкция на китайском, никак не пойму какую температуру воды ставить нужно.
При какой температуре лазерная трубка оптимально работает?
22 градуса, по крайней мере так рекомендовано нашим производителем.
Спасибо. Однако опять вопрос, эта температура должна быть на выходе или на входе? На входе вроде 10С стоит, а температура выхода постоянно растет, почему не понятно.
Там нет температуры входа и выхода. Есть минимум и максимум.
10-ть. градусов у вас это установка минимальной температуры.
При её достижении будет раздаваться сигнал предупредительный.
Если климат. зона у вас соответствующая, а отопления нехватка - удастся услышать.
Верхний порог может быть не более 30-ти гр.
20-22- оптимально, лишь бы у вас не было общей высокой влажности - тропики :).
Если у вас лазерлайн серии В или С, то не страшно, т.к. у этих станков фактически двойная система охлаждения и появление конденсата крайне мало вероятно :)